Panelen doorlussen



Bericht door Going »

Ik heb op het dak liggen
1 paneel 100Wp 10 jaar oud
1 paneel 130Wp 6 jaar oud
1 paneel 130Wp 3 jaar oud.
De panelen staan nu in parallel.
Ze worden nu gevoed in een Epever 4010AN mppt controller.
Is het een voordeel om de panelen in serie te zetten? Wij zoeken nooit de schaduw op om meest uit de panelen te krijgen.
Het simpelste voor serie schakeling hoef ik alleen de stekkers te verwisselen. Dan is de volgorde van de serie a) 130Wp 3 jaar, b) 100Wp 10 jaar, c) 130Wp 6 jaar.
Advies van de deskundigen alhier zeer op prijs gesteld.
BUPHO sunblockers gemaakt van Australisch schaduwdoek,
De lichtste en beste cabine zomer isolatie verkrijgbaar voor over 40 intregaal en fabrieks cabines.
Gebruikersavatar
Atoz
Berichten: 5451
Lid geworden op: wo 19 jun 2013, 9:11
Locatie: 20 Km westelijk van Brussel bij voorkeur ergens in Europa

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Atoz »

Door ze in serie te zetten krijg je dan 3 x het kleinste vermogen. Dus 3 x 100 Wp in jouw geval
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63-284478Km op 3/5/22
740 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
TP-Link AC750 Archer MR200 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & 3 x 45Gb in EU By Orange.be
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 - 284.000Km - 65Psi
Gebruikersavatar
Kroppie
Berichten: 51119
Lid geworden op: vr 27 aug 2004, 19:41
Locatie: beemster

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Kroppie »

ja, mee eens , dus parallel houden.

jos
jos

het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.

too old to worry about anything
myway
Berichten: 15460
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07

Re: Panelen doorlussen



Bericht door myway »

Daarbij ook nog opletten dat de VOC van de drie panelen niet boven de spanning van de regelaar komt.
Daar kan hij niet tegen.
Gebruikersavatar
Kroppie
Berichten: 51119
Lid geworden op: vr 27 aug 2004, 19:41
Locatie: beemster

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Kroppie »

bij parallel word de totale voc niet hoger, bij in serie wel

jos
jos

het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.

too old to worry about anything
myway
Berichten: 15460
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07

Re: Panelen doorlussen



Bericht door myway »

Maar hij wil het laatste.
Gebruikersavatar
Atoz
Berichten: 5451
Lid geworden op: wo 19 jun 2013, 9:11
Locatie: 20 Km westelijk van Brussel bij voorkeur ergens in Europa

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Atoz »

Als....
Een mppt met serieschakeling 20% meer zou leveren, dan heeft hij nu in parralle dezelfde opbrengst, NML 360 Wp.
Dus ik zou alles laten zoals het is.
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63-284478Km op 3/5/22
740 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
TP-Link AC750 Archer MR200 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & 3 x 45Gb in EU By Orange.be
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 - 284.000Km - 65Psi
myway
Berichten: 15460
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07

Re: Panelen doorlussen



Bericht door myway »

Maar........
Dat kan wel oplopen naar gemiddeld 25 tot 30%
Gebruikersavatar
Metor
Berichten: 963
Lid geworden op: di 12 mei 2015, 14:39

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Metor »

Hangt wel van de controller af.
TS heeft een MPPT controller en deze haalt het maximum vermogen uit de panelen bij parallel schakelen.
Parallel geeft deze 100 + 130 + 130 = 360Wp.
(Onder voorbehoud dat de Vmppt spanningen van de panelen gelijk zijn EN minstens 2V hoger zijn dan de accuspanning)

In serie geschakeld (doorgelust) geeft deze 100 + 100 + 100 = 300Wp.
(Onder voorbehoud dat het 100W paneel met de laagste stroom de totale opbrengst bepaalt EN dat de opgetelde spanningen van de panelen lager zijn dan de max. spanning van de controller)
Dus ruim 16% verlies t.o.v. van parallel theoretisch.
Praktisch is het verlies wat minder, omdat de 130W panelen in serie op een iets hogere spanning komen dan het 100W paneel bij dezelfde stroom.
Gebruikersavatar
Going
Berichten: 3228
Lid geworden op: di 15 nov 2011, 19:14

Re: Panelen doorlussen



Bericht door Going »

Dank u experts.
Ik laat het maar als is parallel.
De 100 is een maat bijna vierkant. En die past precies tussen de drie boven luiken.
Een andere 130 kan nergens bij of ik moet de schotel verplaatsen.
Iets om volgend jaar over te denken.
BUPHO sunblockers gemaakt van Australisch schaduwdoek,
De lichtste en beste cabine zomer isolatie verkrijgbaar voor over 40 intregaal en fabrieks cabines.
pwhooftman
Berichten: 1808
Lid geworden op: zo 10 mei 2015, 23:26

Re: Panelen doorlussen



Bericht door pwhooftman »

Going schreef:
za 09 nov 2019, 16:30
Dank u experts.
Ik laat het maar als is parallel.
De 100 is een maat bijna vierkant. En die past precies tussen de drie boven luiken.
Een andere 130 kan nergens bij of ik moet de schotel verplaatsen.
Iets om volgend jaar over te denken.
Bedenk dat drie identieke panelen in serie nagenoeg niets extra's opleveren ten opzichte van drie identieke panelen parallel, omdat je al een mppt regelaar hebt.
Het enige voordeel van serie is dat 's morgens vroeg of bij een erg bewolkte dag de spanning wellicht nét iets eerder boven de ca. 16 volt komt zodat de regelaar gaat laden. En bij een hogere spanning met lagere stroomsterkte zijn de verliezen in de kabels iets lager. Dus een paar minuutjes langer laden per dag, of die enkele watts extra benutten op een erg bewolkte dag, of die paar watts winnen door minder kabelverlies, dat lijkt me de moeite niet om wat je nu hebt te veranderen.

De situatie parallel: drie panelen leveren bijvoorbeeld 3x7A bij 18V: 3x7x18 = 378 watt (een pwm regelaar zou slechts 3x7x14,4 = 302,4 watt leveren)
De situatie in serie: drie panelen leveren bijvoorbeeld 7A bij 3x18V: 7x3x18 = 378 watt (een pwm regelaar zou slechts 1x7x14,4 = 100,8 watt leveren)