Laden van de accu's bij 230V?
Laden van de accu's bij 230V?
Ik wil als ik walstroom heb de accu's laden met 230V. Kan ik daarvoor de interne lader van de schaudt gebruiken? Of met ik een aparte lader bij plaatsen? En als ik de interne lader gebruik, kan ik dan gewoon 230V aansluiten op block 7 van de EBL?
De accu's worden nu bijgeladen door een zonnepaneel.
Jan
De accu's worden nu bijgeladen door een zonnepaneel.
Jan
- Bijlagen
-
- 20191105_131343.jpg (82.35 KiB) 850 keer bekeken
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Volgens mij zit er een lader in de Schaudt.
Deze aansluiting is voor een extra lader
Deze aansluiting is voor een extra lader
- Geert Huizing
- Berichten: 591
- Lid geworden op: ma 01 mei 2017, 21:51
- Locatie: Noord-Holland
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Gorfel,
Je EBL zal een interne acculader hebben.
Op blok 7 kan je de laaduitgang van een externe lader aanluiten, echter NOOIT 230V op aansluiten.
Je EBL zal een interne acculader hebben.
Op blok 7 kan je de laaduitgang van een externe lader aanluiten, echter NOOIT 230V op aansluiten.
Groet,
Geert
Geert
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Oke, als ik het goed begrijp dat krijgt de interne lader via de 230V voeding van de EBL zijn spanning en gaat via de 12V aansluiting aan de onderzijde van de EBL naar de accu's.
Hoe kan ik controleren of deze interne lader werkt? Want het laadstroom lampje op het paneel doet niks. Ook de laadstroom meter op het display doet niks. En de regelaar van het zonnepaneel loopt niet via het paneel. Maar daar meet ik 12.3V aan de uitgang naar de accu's
Jan
Hoe kan ik controleren of deze interne lader werkt? Want het laadstroom lampje op het paneel doet niks. Ook de laadstroom meter op het display doet niks. En de regelaar van het zonnepaneel loopt niet via het paneel. Maar daar meet ik 12.3V aan de uitgang naar de accu's
Jan
- Geert Huizing
- Berichten: 591
- Lid geworden op: ma 01 mei 2017, 21:51
- Locatie: Noord-Holland
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Aan de hand van je foto lijkt het er op dat je een EBL 99 hebt.
Links van de "Batterie Trennschalter", die zwarte schakelaar, zitten 2 zekeringen. De meest linkse is van de interne lader, heb je deze al gecontroleerd ?
Staat de Trennschalter wel aan ?
Als je de walstroom aansluit, gaat er dan op je paneel van de camper een lampje branden dat er 220V aanwezig is ?
Voor zover ik weet is er geen laadstroomlampje op het paneel aanwezig.
Links van de "Batterie Trennschalter", die zwarte schakelaar, zitten 2 zekeringen. De meest linkse is van de interne lader, heb je deze al gecontroleerd ?
Staat de Trennschalter wel aan ?
Als je de walstroom aansluit, gaat er dan op je paneel van de camper een lampje branden dat er 220V aanwezig is ?
Voor zover ik weet is er geen laadstroomlampje op het paneel aanwezig.
Groet,
Geert
Geert
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Geert,
De "trennschalter" staat aan. Maar die is voor de 12v voorziening toch?
Op mijn paneel zit een lampje met aanduiding 230v. Dat hoort volgens mij te branden wanneer in aangesloten ben op 230v van de wal.
En de wijzer rechts dient in het groene gebied te staan wanneer de accu's opladen.
Of heb ik het helemaal mis?
Jan
De "trennschalter" staat aan. Maar die is voor de 12v voorziening toch?
Op mijn paneel zit een lampje met aanduiding 230v. Dat hoort volgens mij te branden wanneer in aangesloten ben op 230v van de wal.
En de wijzer rechts dient in het groene gebied te staan wanneer de accu's opladen.
Of heb ik het helemaal mis?
Jan
- Bijlagen
-
- 20191106_112418.jpg (59.6 KiB) 764 keer bekeken
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Heb je de 230V aan/uit schakelaar op de kast van de EBL wel aanstaan
Zo ja, staat er dan wel 230V op de stopcontacten?
Zodra de EBL 230 ziet gaat ie laden. Dan moet de spanning op de meter tussen de 13.8 en 14.4V zijn
Zo ja, staat er dan wel 230V op de stopcontacten?
Zodra de EBL 230 ziet gaat ie laden. Dan moet de spanning op de meter tussen de 13.8 en 14.4V zijn
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Als je de 230V walstroom kabel op de camper aansluit zal het gele lampje aangaan en je A meter gelijk in het groene vlak uitslaan.
Bij mij wel tot 10 A direct na het aansluiten en zakt langzaam terug tot middenstand 0A. Is uiteraard afhangkelijk hoe vol de hh accu(s) zijn.
Deze paneel meter geeft laad A van huishoudaccu(s) aan. EBL 99 geeft ook een kleine onderhouds lading naar de startaccu maar dat kun je niet aflezen op paneel, voor zover ik weet.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- Geert Huizing
- Berichten: 591
- Lid geworden op: ma 01 mei 2017, 21:51
- Locatie: Noord-Holland
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Die zit er niet op.
Als je de walstroom aansluit gaat dan het 230V controlelampje op je paneel wel branden ?
Groet,
Geert
Geert
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Neem aan van niet
Ik zou (ook) de bekabeling vanaf de paalstekker naar EBL checken.
Eric
Adria Compact DL Plus 2021 160pk 9v automaat
Adria Compact DL Plus 2021 160pk 9v automaat
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Het gele lampje gaat niet branden. Ik heb wel stroom op mijn zekeringautomaat.
- Geert Huizing
- Berichten: 591
- Lid geworden op: ma 01 mei 2017, 21:51
- Locatie: Noord-Holland
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Als ik dit topic lees zal je goed moeten uitzoeken hoe de Victron omvormer en schakelaars in de
installatie zijn verwerkt.
viewtopic.php?f=3&t=8470042
Hier schrijf je namelijk dat het 230V controlelampje reageert op de stand van een schakelaar.
Het is nu best wel onduidelijk hoe het in je camper zit.
installatie zijn verwerkt.
viewtopic.php?f=3&t=8470042
Hier schrijf je namelijk dat het 230V controlelampje reageert op de stand van een schakelaar.
Het is nu best wel onduidelijk hoe het in je camper zit.
Groet,
Geert
Geert
Re: Laden van de accu's bij 230V.
Zit de 230 volt aansluitstekker wel in de EBL99?
En zo ja is de interne glaszekering van de EBL99 in orde?
En zo ja is de interne glaszekering van de EBL99 in orde?