Hi allen,

Ik heb een MB 613D uit 1983 met het volgende elektrische systeem. De bus zelf is 24V, vandaar dat de startaccu's in serie staan geschakeld. Hierop staat een relais aangesloten die 2 24>12V omvormers (Waeco PerfectPower) parallel verbindt aan de startaccu's op het moment dat de motor loopt. Vervolgens een Alde diode die ervoor zorgt dat er alleen stroom van de startaccu's naar de huishoudaccu's kan lopen, maar dus alleen als de motor loopt. Deze diode staat vervolgens op een paar huishoudaccu's die parallel geschakeld zijn (dus 12V). Hierop komt ook een Victron MPPT voor het opladen d.m.v. een zonnepaneel.
Screen Shot 2019-05-04 at 09.05.56.png
Screen Shot 2019-05-04 at 09.05.56.png (129.08 KiB) 344 keer bekeken
Dit systeem werkt prima, maar ik heb mijn twijfels of het allemaal niet wat efficiënter kan. Dus de volgende vragen:

1. Welk nut heeft die diode nu eigenlijk? Zoals ik het zie zorgt deze diode ervoor dat er geen spanning op de uitgang van de omvormers wordt gezet, maar dat lijkt mij toch niet zo een probleem?

2. In het verleden stond er een nogal sterke versterker en subwooferinstallatie aangesloten op de huishoudaccu's. Vandaar dat ik het vermoeden heb dat er twee omvormers parallel geschakeld zijn. Echter in een normale situatie is één omvormer van 20A toch ook wel voldoende?

3. Ik heb mijn twijfels bij de huidige draaddikte. Ik vermoed zo'n 4mm2. De lengte tussen de startaccu's en de huishoudaccu's en alles wat ertussen zit is rond een meter. De maximale stroomsterkte tussen de omvormers en de huishoudaccu's is 44A (20A + 24A omvormers, lijkt me?). Startaccu's en huishoudaccu's zijn ongeveer 75Ah. Is de huidige draaddikte toereikend of raden jullie aan dit wat te verdikken?

4. Ik ben van plan het systeem te veranderen zodat de huishoudaccu's in serie geschakeld zijn en dus 24V. Hierdoor benut ik het rendement van mijn zonnepaneel beter (280Wp op een MPPT 75/15 die op 12V max. 200Wp kan verwerken en op 24V max. 400Wp) en bovendien gebruik ik de omvormers waar ze voor bedoeld zijn: omvormen in plaats van laden (het zijn PerfectPowers i.p.v. PerfectCharge en leveren 13.8V, wat niet de beste laadspanning is). De huishoudaccu's lijken me op deze manier ook beter opladen. Mijn vraag: zou onderstaand schema toereikend zijn? Zie ik iets over het hoofd? Is bijvoorbeeld de diode nog nodig?
Screen Shot 2019-05-04 at 09.05.56.png
Screen Shot 2019-05-04 at 09.05.56.png (129.08 KiB) 344 keer bekeken
Bedankt voor jullie advies!