feedback elektra schema

Accessoires als alarm, omvormer,
zonnepaneel, satelliet-TV, camera's etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ThomasJumperHendriks
Berichten: 194
Lid geworden op: di 07 nov 2017, 18:31

feedback elektra schema

Bericht door ThomasJumperHendriks » ma 02 dec 2019, 16:21

schema elektra.jpg
schema elektra.jpg (72.75 KiB) 250 keer bekeken
Hoi Hoi,

Ik heb een schema gemaakt voor mijn zelfbouw project waar ik een draadje heb aangemaakt bij zelfbouw.

Ik zou graag feedback willen op bijgevoegd schema. Ik snap nog niet alles.

Alvast wat vragen van mijn kant

1. Hoe bereken ik de ampere van de zekeringen(zie gele blokjes)?
2. Ik heb zekeringen ingetekend(die gele blokjes), zitten ze op de juiste plaats en missen er plekken waar er één moet komen?
3. Ik heb 2 werkschakelaars ingetekend, na de MPPT en voor de battery protect, zijn dat de juiste plekken?
4. gebruikt men ANS of ANL zekeringen en zekering houders?

Alvast enorm bedankt voor de moeite.

Groet Thomas

Gebruikersavatar
veetee
Berichten: 1249
Lid geworden op: zo 29 jul 2018, 14:54
Locatie: Gooi & Vechtstreek
Contact:

Re: feedback elektra schema

Bericht door veetee » ma 02 dec 2019, 17:49

Ziet er op zich goed uit. De zekeringen bij de accu zo dicht mogelijk bij de polen zetten, zodat er zo min mogelijk lengte onbeschermde draad is.
De Victron Battery Protect kun je ook remote met een klein schakelaartje bedienen, dat scheelt een zware schakelaaar (zie manual). Ik zou ook een schakelaar in de leiding van zonnepaneel naar regelaar zetten, het is van belang in welke volgorde je de panelen en regelaar aan/afschakelt (aan: eerst regelaar op de accu, dan panelen op de regelaar. Uit in omgekeerde volgorde. Dit i.v.m. zelfinstellende voltage regelaar).
De leiding tussen omvormer en battery protect zou ik een stapje hoger nemen, 10 mm2, de omvormer is 700W piekvermogen, dat is 58A bij 12V.
En ik zie geen zekering in de verbinding tussen de Victron Blue Smart lader en de hh accu?
En waarom een zekering in de min van de solar regelaar?
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië

myway
Berichten: 10073
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07
Locatie: Breugel

Re: feedback elektra schema

Bericht door myway » ma 02 dec 2019, 21:50

Wat losse opmerkingen.
De solar regelaar is te krap bemeten, op een 75/10 wordt aangegeven 145 watt.
De lader is ook erg krap, uitgegaan van minimaal 10% van de accu capaciteit zou dat 15 Amp. zijn
Bij de door jou aangegeven zekeringen zit volgens mij geen verschil.

Zekering waardes, kijk eens hier
Afbeelding

De zekeringen naar de cyrix zou ik op 100 Amp. houden.

myway
Berichten: 10073
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07
Locatie: Breugel

feedback elektra schema

Bericht door myway » ma 02 dec 2019, 23:11

Overigens een ivt met een omvormer van 375 va die je continu met 300 watt mag belasten..
Is het dan niet handiger om op die omvormer twee of drie stopcontacten te maken ipv die stroom in het 230 circuit in te voeren.

Gebruikersavatar
Het-Licht
Berichten: 112
Lid geworden op: wo 16 mar 2016, 17:52

Re: feedback elektra schema

Bericht door Het-Licht » di 03 dec 2019, 10:55

Vergeet het chassis van de bus niet aan aarde te leggen.

Plaats reactie