Tsja nadat ik mijn accu vervangen en getest heb. Ben ik nu ook de werking van de generator aan het testen.
Bij de generator laadt de acculader minder (amph en volt) dan aan de 230V. De uitgangsspanning van de generator blijkt nu 247 - 249 volt. Vlgs mij is dat niet de bedoeling. Mijn koelkast wil niet werken op de generator. Mijn laptoplader hapert op de generator. Dussss.... regulator afstellen of vervangen op de Honda ex700?
Gr. Rolf
Bij de generator laadt de acculader minder (amph en volt) dan aan de 230V. De uitgangsspanning van de generator blijkt nu 247 - 249 volt. Vlgs mij is dat niet de bedoeling. Mijn koelkast wil niet werken op de generator. Mijn laptoplader hapert op de generator. Dussss.... regulator afstellen of vervangen op de Honda ex700?
Gr. Rolf
Re: Honda generator te hoog voltage?
als je het voltage van een gewone(geen inverter type) generator met een niet geheel nauwkeurig zuivere sinus meet met een gewone multimeter , dan krijg je verkeerde uitkomsten , bij dat soort apparaten kun je ede spaning enkel nauwkeurig meten met een z.g. true rms meter , deze kunnen bij een niet nauwkeurige sinus het voltage wel juist meten .
kan ook zijn dat hij bij onder belasting wel het juiste voltage meet
dat een koelkast het niet doet op een 700 wat generator kan komen doordat een koelkast een heel hoge opstartstroom heeft , die de generator net niet kan leveren .
jos
kan ook zijn dat hij bij onder belasting wel het juiste voltage meet
dat een koelkast het niet doet op een 700 wat generator kan komen doordat een koelkast een heel hoge opstartstroom heeft , die de generator net niet kan leveren .
jos
jos
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
Re: Honda generator te hoog voltage?
Die hoge aanloopstroom voor de koelkast gaat natuurlijk alleen op bij een compressor kast bij een absorptie kast is het niet het geval dat is gewoon een verwarmings element.
Re: Honda generator te hoog voltage?
De ex serie was geen invertertype zoals de i serie. Een inverter levert een zuivere sinus, en het toerental wordt aangepast aan de vraag.
Dat je EX700 245 volt levert, kan komen doordat je em onbelast meet? Hij levert ook maar ca 600w
Dat je EX700 245 volt levert, kan komen doordat je em onbelast meet? Hij levert ook maar ca 600w
Re: Honda generator te hoog voltage?
Ik heb de ex7 cycloconverter. De spanning meet ik belast. Als de generator aangesloten is op de camper. Dan staat de accu lader 20amp te laden. Dan meet ik IN de camper zo n 247 volt.
Re: Honda generator te hoog voltage?
ok de ex700c dus, kan er niet zoveel over vinden
http://www.vihonda.ca/new_vehicle_detai ... cturer=139
CYCLOCONVERTER
The EX700c features Honda CycloConverter technology, which offers the power quality of AVR (Automatic Voltage Regulator) with a dramatic reduction in overall weight. This is achieved by eliminating the need for a bulky alternator.
In UK heb ik ook wel spanningen van meer dan 240v gemeten, heb geen idee of je dat bij kan stellen.
http://www.vihonda.ca/new_vehicle_detai ... cturer=139
CYCLOCONVERTER
The EX700c features Honda CycloConverter technology, which offers the power quality of AVR (Automatic Voltage Regulator) with a dramatic reduction in overall weight. This is achieved by eliminating the need for a bulky alternator.
In UK heb ik ook wel spanningen van meer dan 240v gemeten, heb geen idee of je dat bij kan stellen.
Re: Honda generator te hoog voltage?
misschien dat een honda dealer het voltage bij kan stellen, of dat hij je wil vertellen hoe je dat zelf kunt doen.
jos
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
Re: Honda generator te hoog voltage?
Volgens mij komt er thuis uit het stopcontact ook niet altijd precies 230 volt en zit daar wel een flinke variatie in.
Gr. Aad
Gr. Aad
Re: Honda generator te hoog voltage?
Daar hoort de spanning ook 240 volt te zijn.In UK heb ik ook wel spanningen van meer dan 240v gemeten,
Overigens als je nu de spanning in je wandcontactdoos (stopcontact) zou meten, zal je waarschijnlijk geen 230V meten. Bij ons is dit zo'n 225 Volt. Dit is niet erg want het valt "binnen de specificatie". De spanning in het elektriciteitsnet fluctueert een beetje en zal deze, afhankelijk van de locatie, ver of dichtbij het elektriciteitshuisje en andere factoren, wat hoger en soms wat lager zijn. Vandaar dat afspraken zijn gemaakt binnen welke marge de spanning moet zijn. Dit is 230 Volt +6% en -10%. Dat is dus een spanning tussen de en 216 en 243 Volt.
Bron
- de Jonckheer
- Berichten: 12663
- Lid geworden op: ma 10 sep 2007, 8:10
- Locatie: Berkhout
Re: Honda generator te hoog voltage?
247 volt is natuurlijk veel te hoog. Geen wonder dat er apparaten zijn die er niet op willen werken. Er zit een spanningsregelaar is en die zou wel eens defect kunnen zijn of verkeerd ingesteld. Bij de Kipor die ik eens had kon je dmv een stelschroefje op de regelaar het voltage omhoog of omlaag brengen. Belast of onbelast mag niet uitmaken.
Re: Honda generator te hoog voltage?
Morgen gaat hij naar een reparateur voor een diagnose, prijsopgave.
Gr Rolf
Gr Rolf
- Marco Polo
- Berichten: 27475
- Lid geworden op: za 16 jun 2012, 22:30
- Locatie: Wageningen
Re: Honda generator te hoog voltage?
Toch zegt de Netcode wat andersCee Pee schreef:Daar hoort de spanning ook 240 volt te zijn.In UK heb ik ook wel spanningen van meer dan 240v gemeten,
Overigens als je nu de spanning in je wandcontactdoos (stopcontact) zou meten, zal je waarschijnlijk geen 230V meten. Bij ons is dit zo'n 225 Volt. Dit is niet erg want het valt "binnen de specificatie". De spanning in het elektriciteitsnet fluctueert een beetje en zal deze, afhankelijk van de locatie, ver of dichtbij het elektriciteitshuisje en andere factoren, wat hoger en soms wat lager zijn. Vandaar dat afspraken zijn gemaakt binnen welke marge de spanning moet zijn. Dit is 230 Volt +6% en -10%. Dat is dus een spanning tussen de en 216 en 243 Volt.
Bron
Heb er de netcode zelf niet op nageslagen maar dit komt uit een verslag van een ingenieursbureau die onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van netspanningIn de Netcode zijn eisen gesteld aan de maximale afwijking van de spanning. Voor het laagspanningsnet is bijvoorbeeld vastgesteld dat de 10 minuten gemiddelde waarde van de spanning gedurende 95% van een week tussen 207 V en 253 V moet liggen
http://www.netbeheernederland.nl/Conten ... 202012.pdf
Is ook logischer omdat de Britten in principe ook voldoen aan de NEN 50160: kwaliteitseisen netspanning.
3V marge naar boven is dan wel erg krap.
- Marco Polo
- Berichten: 27475
- Lid geworden op: za 16 jun 2012, 22:30
- Locatie: Wageningen
Re: Honda generator te hoog voltage?
Als er geen compromis gevonden was in de vorm van deze normering had het gehele Britse net ongebouwd moeten worden naar europese standaard.
Nu kan apparatuur die voldoet aan de NEN 50160 overal in Europa gebruikt worden.
250V moet dus op zich geen probleem zijn voor huishoudelijke apparatuur.
Nu kan apparatuur die voldoet aan de NEN 50160 overal in Europa gebruikt worden.
250V moet dus op zich geen probleem zijn voor huishoudelijke apparatuur.